시험/시공 정보

세민직업전문학교 에서 시험정보를 알려드립니다.

시공정보

방수공사(上)

페이지 정보

profile_image
작성자 세민직업전문학교
댓글 0건 조회 660회 작성일 22-08-10 14:17

본문

 ■ 방수공사 

 - 방수재료 및 방습재를 비롯한 부속재료는 시공위치별

   부위별 작업조건과 시공시점의 기후조건에 적합한 재료

   이어야 한다. 


① 지하실외벽욕실발코니복도 및 지하 물탱크 등 방수

    공사가 시공되는 부분의 모체공사는 누수의 원인이 되는 

    CONSTRUCTION JOINT가 최소화 되도록 시공하여만 한다.

② 방수층 바탕면은 방수공사에 앞서 청소하고 모체에 금이 

    가거나 부실 시공된 부분 등은 보수한다.

③ 모체 표면에 노출되어 깊이 박힌 결속선목재철근류 등은 

     3깊이 이상 파내어 절단하고 콘크리트 이어치기 부분

     균열이 생긴 부분은 2㎝ 깊이 이상 V커트 처리해야 한다.

④ 파취 작업 또는 커트한 부분은 강도가 충분하고 방수 

     성능이 우수한 방수 몰탈로 밀실하게 충진 견실한 모체를 

     조성한다.

⑤ 모체가 지나치게 매끄러운 부분은 취핑 작업에 의하여 

     모체면을 거칠게 만들어야 한다.

⑥ 발코니지붕 파라펫 등 방수공사 마감 중 아스팔트 방수의 

    끝부분은 구체 공사시 홈을 두어 끝부분을 집어넣고코킹

    (10×10)을 충진할 수 있도록 하여야 한다.

⑦ 바탕 조성 완료 후 바탕면의 물청소를 깨끗이하여 건조 

    시킨다.

1. 시멘트 방수제의 품질

  1) 응결시간은 1시간 후에 시작하여 10시간 이내에 종결한다.

  2) 안정성은 침수법에 의한 시험으로균열 또는 비틀림의 

       원인이 되지 않는 것으로 한다.

  3) 강도는 강도시험으로 콘크리트 또는 모르터에 방수재를 

       넣은 것이 넣지 아니한 것에 비하여 콘크리트에서 85%

       이상모르터에서 70% 이상으로 한다.

 4) 투수비는 모르터 또는 콘크리트에 방수제를 혼입한 것이 

      혼입하지 아니한 것에 비하여 0.95% 이하로 한다.

 2. 방수제의 종류

      1) 액상 방수제  2) 분말 방수제  3) 반죽상 방수제 기타

 3.시멘트 및 모래 기타재료

   : 방수 공사에 사용하는 시멘트모래 기타재료는 5

     (철근 콘크리트 공사해당 항에 따른다.

 4.재료의 배합

   : 재료의 배합비는 제조회사의 특기시방에 따르되 도면 또는 

     시방에 따르고도면 또는 특기시방에 정한 바가 없을 때에는 

     표 12-3-1을 표준으로 한다.

                                   


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.