철근의 가공 및 조립,타설,양생(下)
페이지 정보
본문
3. 부어넣기 준비
가.거푸집, 배근, 매립부품 등에 대하여 설계도와의
일치 여부를 검사한다.
나.운반, 부어넣기의 장비 등이 1의 항에 정해진 계획
과의 일치여부를 확인한다.
다.거푸집 내부면을 습하게 하였는지와 청소상태를
검사한다.
라.옥상층 스라브는 중앙부를 3㎝ 높게 하여 구체
구배를 잡는다.
마. 복도난간, 발코니턱, 지붕파라펫 등은 바닥과
일체가 되도록 동시에 부어넣어야 한다.
바. 수직방향의 이음시공 부위 등은 부배합 몰탈을
널리 펴 바른 후 콘크리트를 부어 넣으므로서
곰보를 방지한다.
사. 압송 종료 후 수송관의 세정은 지상에서 하고
해체하지 않은 수직관의 세정수가 콘크리트나
거푸집에 유입되지 않도록 한다.
아. 인방보는 PC제품 또는 현장 콘크리트 제품으로
하고 양 벽체에 20㎝ 이상 물리도록 한다.
4. 다지기
가. 내부진동기의 사용을 원칙으로 하고 보조기구로서
곰보대, 목망치 등을 사용하여 철근의 주위와 거푸집의
구석까지 채워지도록 한다.
나. 진동기는 다음 방법으로 조작한다.
1) 봉형진동기는 수직으로 사용한다.
2) 철근 또는 매립물에 직접 접촉해서는 안된다.
3) 진동시간은 콘크리트의 표면에 페이스트가 얇게 뜰때
까지로 한다.
4) 사용간격은 인접 진동부분의 진동효과가 중첩되도록
하고 60㎝를 초과하지 않는 정도로 한다.
5) 2개층 이상으로 나누어 부어넣는 경우는 하부 콘크
리트에 진동기의 끝이 10㎝정도 묻히도록 상부 콘크
리트의 부어 넣기 높이를 조절하여 경계 부분의 공구가
기포를 제거 하므로서 상하일체가 되도록 한다.
6) 거푸집이 배부르지 않도록 무리한 진동은 피하고
구멍이 남지 않도록 서서히 뽑는다.
다. 스라브등의 콘크리트는 부어넣은 후 흐트러지지
않도록 하고 침하 균열방지를 위하여 바이브레이터
등으로 탭핑한 후 표면수의 상태를 보아가며 나무흙손
으로 누른다.이때 고름대 또는 LASER LEVER 장비
등을 이용하여 평탄하고 일정한 두께를 유지하여야
한다.
라. 침하균열에 대한 조치
1) 기둥, 벽 등의 콘크리트 침하가 거의 끝났음을 확인
하고 상부 스라브, 보의 콘크리트를 부어넣는
2) 침하 균열이 발생된 곳은 즉시 탬핑을 하여 균열을
제거한다.
5 콘크리트 끊어치기 및 이어치기
: 계획된 구획에서 끊어 치거나 눈, 비 등의 기상조건
등으로 콘크리트 타설중단에 의하여 끊어치기가
불가피한 경우에는 끊어치기 구획 및 위치, 방법
등에 대하여 가급적 응력이 큰 곳을 피하고 보,
스라브는 스판의 중앙부, 중앙부에 작은 보가 있을
경우에는 작은 보 나비의 2배 떨어진 곳 또한 스판의
1/3~1/4 위치로 하고, 기둥 및 벽은 스라브 또는 기초의
상단면에 둔다. 끊어 친 부분의 이어치기는 끊어 친 면의
레이턴스와 철근에 묻은 콘크리트 또는 레이턴스를
와이어 브러쉬로 제거하고 면을 거칠게 하여 이어치기
직전 물로 적시고 시멘트페이스트를 도포해야 하며 특히
강도를 요하는 부분은 양질의 신구 콘크리트 접착제를
도로한 후 이어치기 시공을 해야 한다.
■ 양생 및 보양
① 부어넣은 후 경화에 필요한 온도, 습도조건을 유지
하여야 한다.
② 콘크리트 표면에 화학작용이 예상되는 도포막 등에
의한 양생은 하지 않는다.
③ 부어넣기 종료 후 적어도 1일간은 그 위를 걷거나
작업을 해서는 안되며 경화 중 콘크리트에 유해한
충격, 진동 및 과다한 하중이 가해지지 않도록 한다.
④ 바닥판의 콘크리트는 우천시 등의 필요에 따라 부어
넣기 종료 후 24시간 동안 시트 등으로 덮어 면을
보호 양생한다.
⑤ 부어넣은 후 물뿌리기 또는 수밀시트 등으로 피복하여
습윤양생을 하고 그 기간은 최소 7일 이상으로 한다.
(서열기 9일간 이상)
- 이전글조적공사(上) 22.08.10