시험/시공 정보

세민직업전문학교 에서 시험정보를 알려드립니다.

시공정보

온돌공사

페이지 정보

profile_image
작성자 세민직업전문학교
댓글 0건 조회 678회 작성일 22-08-10 16:19

본문

■ 온돌공사 

  온수 온돌난방 (판넬 히팅)에 적용한다.

   단열용 바닥재는 경량 기포 콘크리xm(FOAM-COND')또는 KSM 3803에 

        의한 발포 폴리스티렌 보온재로 KS 표시제품 2호로 한다. 

   나재료의 성능

     1) 경량기포 콘크리트란 시멘트 물을 혼합한 슬러리 속에 동물성 단백질 기포제를 

     기포화시킨 상태를 주입 혼합하여 일정한 기공에 의하여 부풀어 오른 상태에서 

     양생시켜 동일한 일반 콘크리트보다 1/4로 경량화 시킨 콘크리트를 말한다.

      2) 기포제는 순수 동물성 단백질을 농축한 기포제 3) 경량성단열성내화성

      습도조절 기능 등의 성질이 있는 제품 

    다시공

     1) 시공할 온돌방 바닥은 오물이나 기타 이물질이 없도록 말끔히 청소한다

     2) 시공바닥면의 벽체에 FOAM - CON'C 및 수평몰탈(온돌바닥몰탈두께 

     만큼의 수평 먹매김을 한다3) 시공 바닥면(스라브층)과 기포콘크리트와의 유리 

     현상을 방지하기 위하여 시공 바닥면 및 접하는 부위에 물축임을 한다

     4) 기포 콘크리트를 밀실하게 타설 후 표면은 수평지게 면을 고르고 양생시간은 

     최소 4일 경과 후 난방 배관 시공한다. 5) 온돌바닥 몰탈바르기 두께는 35MM로서 

     16MM 두깨로 면을 고른 다음 메탈리스를 깔고 섬유 보강재를  깔고 14MM 바닥 

     몰탈바르기를 한다. 6) 온돌바닥 몰탈바르기의 몰탈배합은 시멘트:모래를 1:3으로 

     하며시공 후 최저 3일간 보양해야 한다. 7) 온돌바닥은 흙손자국이 생기지 않도록 

     쇠흙손(기계사용이 곤란한 경우) 또는 휘니셔로 평활하게 몰탈 바르기를 하여야 한다.

     ① 폴리프로필렌폴리에스터를 주원료로 섬유화하여 몰탈에 혼합 사용하므로 수축

     균열 발생을 방지토록 한 섬유 보강재로서 온돌 마감 몰탈 부위에 사용하는 자재이다

     ② 섬유보강재의 길이규격은 19mm를 사용하며 몰탈 1당 투입량은 아래와 같다.

        ㆍ폴리프로필렌 섬유보강재 : 900  폴리에스터 섬유보강재 : 890g

     ③ 성능휨강도 : 30/이상 

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.