시험/시공 정보

세민직업전문학교 에서 시험정보를 알려드립니다.

시공정보

조적공사(上)

페이지 정보

profile_image
작성자 세민직업전문학교
댓글 0건 조회 653회 작성일 22-08-10 09:50

본문

■ 벽돌공사 


1.재료

① 시멘트벽돌은 B형 무공시멘트 벽돌로서 KSF 4004 

    규정에 합격한 것을 사용하여야 한다.

② 몰탈배합

 용도

시멘트 

모래 

 치장 줄 눈용

 1

 1 

 아치인방 및 특수구조용

 1

 2

 중요 조적조의 일반쌓기용

 1

 3


2. 세부 시공 상세도기준선 먹메김기준틀 설치

 

각부의 기준 먹메김선을 기준으로 하여 단위조적재 및

   판넬재의 나누기도와 기도와 벽체의 매설되는 각종 

   앵커 및 긴결철물배관박스벽체를 관통하는 덕트

   배관 등의 설치 위치와 각종개구부의 갓둘레처리

   아치쌓기모서리 쌓기신축줄눈기타 연관공사와 

   부합되는 세부시공 상세도를 작성한다.

구체공사의 기준점과 기둥 중심선 등을 기준으로 

   하여 구체공사의 건물 외곽선을 비롯한 주요부의 

   시공오차를 검측하고창호를 비롯한 각종개구부의 

   정위치를 바닥 또는 기둥벽면 등에 먹메김 한다.

90×90 정도의 건조각재를 직선직각 바르고 평활

   하게 대패질하여 단위조적재의 수평줄 눈위치개구부 

   위치 등을 표시한 세로기준틀을 먹메김선에 일치하도록 

   견고히 설치한다

   (피아노선다림추수준기 등을 병용할 수 있다.)


3.벽돌쌓기

쌓기 위치의 바탕면을 깨끗이 청소하고 충분한 물축임을 

   하고 단위 조적재에 묻은 흙먼지기타 이물질을 깨끗이 

   청소하고 벽돌 및 콘크리트 블록 등은 쌓기 시점에 표면 

   건조포화 상태가 되도록 사전에 충분한 물축임을 해두

   어야 한다.

쌓기용 몰탈의 배합은 시멘트 모래 = 1:3으로 하며,

   줄눈 기둥 및 보 또는 스라브와 접하는 부위는 줄눈 

   몰탈을 빈틈없이 충전하여 벽체가 넘어지지 않도록 

   하여야 한다.


4.공간 쌓기

 : 공간 쌓기의 공간 폭은 도면에 의하되 #8(4.2m/m)긴결 

   철선으로 벽돌 세로 7켜마다 가로 90마다 튼튼하게 

   연결한다.

 

층단 떼어 쌓기 및 켜걸음 들여쌓기개구부

  : 주위 띄워 쌓기 연속되는 벽면의 일부를 남겨두었다가 

    나중 쌓기로 할 경우에는 그 부분을 층단 떼어 쌓기로 

    남겨두었다가 시공해야 한다.

 

창대 쌓기 및 아치 쌓기내밀어 쌓기

  가.  창대 쌓기

     : 창대벽돌은 특기가 없는 한 15도 경사로 옆 세워 쌓되 

       마구리의 하단부가 벽면으로부터 2-5(1/8B-1/4B) 

       내밀어 쌓아야 하며 창대벽돌의 상단부는 창호후레임 

       또는 창대 밑에 1.5이상 물리도록 해야 하며 좌우 

       양끝 부분은 옆 벽면에 2장 정도가 물리도록 해야 한다.

  나아치 쌓기

     : 설계도면의 치수에 맞추어 아치 쌓기용 형틀을 견고

       하고 제거하기 쉽게 정위치 설치하여 중심 축선에서 

       좌우대칭으로 균등하게 쌓아야 하며 몰탈이 굳기 

       전에 충격하중 등을 주어서는 아니된다.

  다내밀어 쌓기

     : 벽돌 벽면을 부분적으로 내쌓기를 할 경우에는 

       내쌓기의 한도를 2B 이내로 해야 하며 매 켜마다 

       1/8B씩 또는 두 켜마다 1/4B씩 내쌓기를 해야 한다.


줄눈의 나비 및 줄눈처리

 : 가로줄눈 세로줄눈의 나비는 1를 표준으로 하여 단위 

   조적 재간의 접합부는 쌓기몰탈이 밀실하게 충진 될 수 

   있도록 쌓아야 하며 쌓기 최상단부의 ,스라브와 접하는 

   부위는 쌓기 완료 후 2-3일 후에 벽에 충격을 주지 않도록

   밀실하게 다져 충진시켜야 한다.

 

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.