조적공사(上)
페이지 정보
본문
■ 벽돌공사
1.재료
① 시멘트벽돌은 B형 무공시멘트 벽돌로서 KSF 4004
규정에 합격한 것을 사용하여야 한다.
② 몰탈배합
용도 | 시멘트 | 모래 |
치장 줄 눈용 | 1 | 1 |
아치인방 및 특수구조용 | 1 | 2 |
중요 조적조의 일반쌓기용 | 1 | 3 |
2. 세부 시공 상세도, 기준선 먹메김, 기준틀 설치
①각부의 기준 먹메김선을 기준으로 하여 단위조적재 및
판넬재의 나누기도와 기도와 벽체의 매설되는 각종
앵커 및 긴결철물, 배관, 박스, 벽체를 관통하는 덕트,
배관 등의 설치 위치와 각종개구부의 갓둘레처리,
아치쌓기, 모서리 쌓기, 신축줄눈, 기타 연관공사와
부합되는 세부시공 상세도를 작성한다.
②구체공사의 기준점과 기둥 중심선 등을 기준으로
하여 구체공사의 건물 외곽선을 비롯한 주요부의
시공오차를 검측하고, 창호를 비롯한 각종개구부의
정위치를 바닥 또는 기둥, 벽면 등에 먹메김 한다.
③90×90 정도의 건조각재를 직선, 직각 바르고 평활
하게 대패질하여 단위조적재의 수평줄 눈위치, 개구부
위치 등을 표시한 세로기준틀을 먹메김선에 일치하도록
견고히 설치한다.
(피아노선, 다림추, 수준기 등을 병용할 수 있다.)
3.벽돌쌓기
①쌓기 위치의 바탕면을 깨끗이 청소하고 충분한 물축임을
하고 단위 조적재에 묻은 흙, 먼지, 기타 이물질을 깨끗이
청소하고 벽돌 및 콘크리트 블록 등은 쌓기 시점에 표면
건조포화 상태가 되도록 사전에 충분한 물축임을 해두
어야 한다.
②쌓기용 몰탈의 배합은 시멘트 : 모래 = 1:3으로 하며,
줄눈 기둥 및 보 또는 스라브와 접하는 부위는 줄눈
몰탈을 빈틈없이 충전하여 벽체가 넘어지지 않도록
하여야 한다.
4.공간 쌓기
: 공간 쌓기의 공간 폭은 도면에 의하되 #8(4.2m/m)긴결
철선으로 벽돌 세로 7켜마다 가로 90㎝마다 튼튼하게
연결한다.
5 층단 떼어 쌓기 및 켜걸음 들여쌓기, 개구부
: 주위 띄워 쌓기 연속되는 벽면의 일부를 남겨두었다가
나중 쌓기로 할 경우에는 그 부분을 층단 떼어 쌓기로
남겨두었다가 시공해야 한다.
6 창대 쌓기 및 아치 쌓기, 내밀어 쌓기
가. 창대 쌓기
: 창대벽돌은 특기가 없는 한 15도 경사로 옆 세워 쌓되
마구리의 하단부가 벽면으로부터 2-5㎝(1/8B-1/4B)
내밀어 쌓아야 하며 창대벽돌의 상단부는 창호후레임
또는 창대 밑에 1.5㎝이상 물리도록 해야 하며 좌우
양끝 부분은 옆 벽면에 2장 정도가 물리도록 해야 한다.
나. 아치 쌓기
: 설계도면의 치수에 맞추어 아치 쌓기용 형틀을 견고
하고 제거하기 쉽게 정위치 설치하여 중심 축선에서
좌우대칭으로 균등하게 쌓아야 하며 몰탈이 굳기
전에 충격, 하중 등을 주어서는 아니된다.
다. 내밀어 쌓기
: 벽돌 벽면을 부분적으로 내쌓기를 할 경우에는
내쌓기의 한도를 2B 이내로 해야 하며 매 켜마다
1/8B씩 또는 두 켜마다 1/4B씩 내쌓기를 해야 한다.
7 줄눈의 나비 및 줄눈처리
: 가로줄눈 세로줄눈의 나비는 1㎝를 표준으로 하여 단위
조적 재간의 접합부는 쌓기몰탈이 밀실하게 충진 될 수
있도록 쌓아야 하며 쌓기 최상단부의 보,스라브와 접하는
부위는 쌓기 완료 후 2-3일 후에 벽에 충격을 주지 않도록
밀실하게 다져 충진시켜야 한다.